讨论专区零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?
  • 如题

    发表于 2020.04.13 09:41
  • 零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合

    发表于 2020.04.13 09:42
    赞同 
    回复